19-12-2012 16:36:19 como hallo la carga de fuego en una oficina. Nº 0
JUANVILLALBA
Puntos: 3
Fecha: 18-12-2012 Pais: colombia

Actualmente estoy haciendo el estudio  carga de fuego en un edificio de un piso el cual es oficina y no veo  la opcción para aplicar la formula.   mepueden decir como hago.

 


Nueva respuesta

Consigue 1 punto en tu cuenta de usuario

07-11-2013 22:20:18 Nº1
MARIANO
Puntos: 10
Fecha: 26-02-2013 Pais: España

En el Códogo Técnico de la Edificación tienes como se puede calcular pero ademas tienes una tabla donde directamente te da el valor. Tabla B.6 "Cargas de fuego caracteristica según el uso previsto" en Administrativo 520 Mj/m2----AnejoB, DB-SI


07-11-2017 15:23:41 Nº2
MONICA ALVAREZ
Puntos: 3
Fecha: 02-11-2017 Pais: Uruguay
Cita mensaje n 1 de MARIANO

En el Códogo Técnico de la Edificación tienes como se puede calcular pero ademas tienes una tabla donde directamente te da el valor. Tabla B.6 "Cargas de fuego caracteristica según el uso previsto" en Administrativo 520 Mj/m2----AnejoB, DB-SI

Lo que pregunta Mariano y pregunto yo es como voy a calcular oficinas si las opciones que tenemos son deposito y produccion, no hay viviendas ni oficinas, no podemos usar el dispositivo de calculo.
29-11-2018 12:52:56 Nº3
SPLUNTXY
Puntos: 3
Fecha: 05-11-2013 Pais: España
Cita mensaje n 2 de MONICA ALVAREZ
Cita mensaje n 1 de MARIANO

En el Códogo Técnico de la Edificación tienes como se puede calcular pero ademas tienes una tabla donde directamente te da el valor. Tabla B.6 "Cargas de fuego caracteristica según el uso previsto" en Administrativo 520 Mj/m2----AnejoB, DB-SI

Lo que pregunta Mariano y pregunto yo es como voy a calcular oficinas si las opciones que tenemos son deposito y produccion, no hay viviendas ni oficinas, no podemos usar el dispositivo de calculo.
Buenos días.

Al ser una oficina no se considera establecimiento industrial, por lo tanto no es de aplicación el RSCEI, así que los calculos automaticos de esta pagina no te serían de utilidad.
Tal y como a apuntado Mariano, lo que se debe de aplicar es el CTE, olvidandose del RSCEI.