JOVEA
Puntos: 3
Fecha: 17-12-2013 Pais: España
|
En primer lugar, agradecer la existencia de esta página web, que es muy útil. Me han encargado la justificación de una instalación contra incendios de una nave dedicada a comercio al menor (multitienda). Es una nave de 2600 metros, con una carga de fuego de unos 457 MJ/m2, se dispone de sistema de detección incendios, alarma. Extintores, BIE\'s , hidrante exterior y las salidas de emergencia son correctas. Ahora bien no dispone de Sistema automatico de extinción, pero según la norma de cuando se construyo CPI -96 se deben dar las condiciones de ser una S>1500 m2 y que la carga de fuego sea mayor de 500 MJ/m2, con la que considero que no es necesaria la instalación de este sistema. No se si estoy muy equivocado, o realmente puede ser así.Saludos y gracias por vuestras aportaciones.
|